我家水井只能抽10分钟就没水了,30分钟后又可以继续抽水,就这样循环使用,可水罐压力可承受0.8MP的压力,我想让它即可抽水10分钟就断开,30分钟后又继续抽水,现在光有时间控制器就怕... 我家水井只能抽10分钟就没水了,30分钟后又可以继续抽水,就这样循环使用,可水罐压力可承受0.8MP的压力,我想让它即可抽水10分钟就断开,30分钟后又继续抽水,现在光有时间控制器就怕水罐满了它还继续工作,因此想用压力控制器和时间控制器连接,这样就可既有时间控制,又可压力控制。试问此方法是否可行?怎么连接?
这个是完全可以实现的,所需要的元器件是:循环式时间继电器一个,电接点压力表或压力开关一个就可以实现了,如果用电接点压力表还需要继电器