压力传感器能将具体的所受压力值转成信号传递给PLC么

zheng20301752 2011-05-13
压力传感器将检测到的具体压力值(比如200N300N0N)传递给PLC信号,而不是只要检测到压力值就传递个PLC信号,这个能做到么,Z好能给出电路图,谢谢了,回答满意我追加100分!!!!本... 压力传感器将检测到的具体压力值(比如200N 300N 0N)传递给PLC信号,而不是只要检测到压力值就传递个PLC信号,这个能做到么,Z好能给出电路图,谢谢了,回答满意我追加100分!!!! 本人在线等
评论
全部评论
ifamhcp34
有一种压力表名称叫"电接点压力表",可以设置上限和下限压力值,比如下限200n上限300n,当压力达到200n时有两个点会导通,当压力达到300n时另两个点导通,把这两组导通的点连到plc上,压力表就可以控制plc中的程序了,你到电器市场上问一下"电接点压力表",要一份说明书看看就可以了.
18 0 2016-11-28 0条评论 回复
batterfill
加A\D模块
19 0 2011-05-16 0条评论 回复
刘福臣1111
PLC只认数字信号,压力传感器输出的是模拟量信号,所以你需要加个模拟量采集模块来实现
15 0 2011-05-15 0条评论 回复
夜嚎苍狼
你要加一个A/D模块啊,将传送过来的变值转化为数值 输入PLC
7 0 2011-05-14 0条评论 回复
林未汐
能,给PLC信号是个什么信号?开关量还是模拟量?如果是开关量的话用个电接点压力表就可以了,设定你所要传信号时的值。如果你要模拟量进PLC的话,用个传感器把电压信号传到PLC里然后再程序里做个比较,大于多少的时候动作就可以了
8 0 2011-05-14 0条评论 回复
rnfpyy
可以 你使用电接点压力表
将2个接点设置在200N 300N
12 0 2011-05-14 0条评论 回复