仪器社区

模拟量模块和传感器连接问题

丨简熙丨 2012-07-31
1.假如传感器本身输出4-20毫安,是不是就不用再模块和传感器之间串接开关电源了?2.假如需要为传感器提供电源,那么从模拟量输入模块接出的两根线能不能为传感器供电?如果不能是不是... 1.假如传感器本身输出4-20毫安,是不是就不用再模块和传感器之间串接开关电源了? 2.假如需要为传感器提供电源,那么从模拟量输入模块接出的两根线能不能为传感器供电?如果不能是不是就要串接开关电源组成2线制,或者给传感器独立电源4线制? 3.我看过有的4-20毫安的压力传感器,模拟量模块的2根线直接接到传感器的电源正负端(传感器只接这两根),这样接对么? 4.西门子的除了要在STEP7里选择模拟量了类型,还要改变模块的量程卡是吧?
评论
全部评论
后来Live77
1,4~20mA输出的传感器需要向其供电才能正常工作。供电回路中电流的大小(4~20mA)就是被测量的大小。在传感器与模块之间是否需要串接电源,要看你的模块端子而定。
2,可否由模拟模块直接向传感器供电,需要看你的模块是否有电源输出。如果有,并且这个电源电压在8~24v(大约)之间,并能提供Z大20mA的电流输出,就可以用这个电源向传感器供电。如果没有,就需要由其它电源以2线制给传感器供电。
3,有一些模拟模块已经设计了专门连接4~20mA传感器的端子,在端子内部既提供了电源,也安排了高精度转换电阻。这样的模块是可以直接连接传感器而不需要再单独提供电源的。
4,是的。选测模拟量类型后,还需要修改量程。
19 0 2017-11-28 0条评论 回复
京心婉儿
一下子 好多问题哦! O(∩_∩)O~
首先:传感器都要供电电源的,至于从哪里供电,只要给模拟量模块供电的电源功率够,也可以直接给传感器供电的;如果用其他电源供电,注意要共地的,不然模拟量模块是没办法采集到信号的。我觉得传感器至少应该接三根线吧,电源正负和模拟量输出端;至于西门子的我不太清楚,不过模拟量模块如果有量程选择的话,应该选择和你用的比较接近的量程。
20 0 2012-08-01 0条评论 回复
ooggrree
1、如传感器本身输出4-20毫安,则这个传感器叫四线制传感器;传感器的四根线,两根供电,两根是电流输出。当然将电流输出接到模块输入端就可以了。不用再模块和传感器之间串接电源了。2、模拟量输入模块接出的两根线是不能为传感器供电的!为传感器提供电源多数是两线制传感器。两线制传感器是信号叠加在电源上的。一般两线制压力传感器内部工作电流在3mA以下,零压力时电源电流是4mA,满压力时电源电流是20mA。所以模块要把4-20mA取出,必须将模块输入端串入电源。如下图:3、我没用过“模拟量模块的2根线直接接到传感器的电源正负端(传感器只接这两根)”。4、用以上图示方法连接,在STEP7里选择4-20mA输入,四线制即可。
1 0 2012-08-01 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论