1.假如传感器本身输出4-20毫安,是不是就不用再模块和传感器之间串接开关电源了?2.假如需要为传感器提供电源,那么从模拟量输入模块接出的两根线能不能为传感器供电?如果不能是不是... 1.假如传感器本身输出4-20毫安,是不是就不用再模块和传感器之间串接开关电源了?
2.假如需要为传感器提供电源,那么从模拟量输入模块接出的两根线能不能为传感器供电?如果不能是不是就要串接开关电源组成2线制,或者给传感器独立电源4线制?
3.我看过有的4-20毫安的压力传感器,模拟量模块的2根线直接接到传感器的电源正负端(传感器只接这两根),这样接对么?
4.西门子的除了要在STEP7里选择模拟量了类型,还要改变模块的量程卡是吧?
1、如传感器本身输出4-20毫安,则这个传感器叫四线制传感器;传感器的四根线,两根供电,两根是电流输出。当然将电流输出接到模块输入端就可以了。不用再模块和传感器之间串接电源了。2、模拟量输入模块接出的两根线是不能为传感器供电的!为传感器提供电源多数是两线制传感器。两线制传感器是信号叠加在电源上的。一般两线制压力传感器内部工作电流在3mA以下,零压力时电源电流是4mA,满压力时电源电流是20mA。所以模块要把4-20mA取出,必须将模块输入端串入电源。如下图:3、我没用过“模拟量模块的2根线直接接到传感器的电源正负端(传感器只接这两根)”。4、用以上图示方法连接,在STEP7里选择4-20mA输入,四线制即可。