仪器社区

压力容器水压试验时试验温度应是多少?

刁好尔 2012-06-05
评论
全部评论
西安好运莱铁艺
a) 碳素钢、16MnR和正火15MnVR钢容器液压试验时,液体温度不得低于5℃;其他低合金钢容器,液压试验时液体温度不得低于15℃。如果由于板厚等因素造成材料无延性转变温度升高,则需相应提高试验液体温度;
b)其他钢种容器液压试验温度按图样规定。
15 0 2017-09-22 0条评论 回复
k17221320
同意上面网友的回答,另外《固定式压力容器安全技术监察规程》4.7.6.1规定:液压试验时,试验温度(容器器壁金属温度)应当比容器器壁金属无延性转变温度高30C°
14 0 2012-06-06 0条评论 回复
12345654321wer
实际上25度正负5度,影响都不大
19 0 2012-06-06 0条评论 回复
我爱杨洲马尧
按GB150.4-2011《压力容器》11.4.9.3之规定,Q345R不低于5度,其他碳钢不低于15度,低温容器不低于材料和焊接接头冲击试验温度加20度。
15 0 2012-06-06 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论