例如管道的公称压力为1.6Mpa,设计要求的试验压力却是1.9Mpa,这样是不是冲突?... 例如管道的公称压力为1.6Mpa,设计要求的试验压力却是1.9Mpa,这样是不是冲突?
GB 50242—2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
3.2.5 阀门的强度和严密性试验,应符合以下规定:阀门的强度试验压力为公称压力
的1.5 倍;严密性试验压力为公称压力的1.1 倍;试验压力在试验持续时间内应保持
不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。阀门试压的试验持续时间应不少于表3.2.5
的规定(表略)。
4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的
给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa。
检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大
于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压
力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15 倍状态下稳压2h,
压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
另外 管道公称压力1.6,好像应该是阀门吧。一般图纸会说明系统工作压力,试验压力是根据工作压力来确定的。管道承受的压力根据钢材牌号是不同的,具体参考GB/T3091-2008《低压流体输送用焊接钢管》5.4.1 表3 力学性能要求。