仪器社区

压力容器检验发现接管减薄,如何判断该接管是否需要更换

zcylcf 2011-05-17
评论
全部评论
纷繁去这世界
δ=PcDi/(2[σ])计算出需要的Z小壁厚,计算年腐蚀的速率,如果暂定用3年,计算壁厚加3年的腐蚀量,和接管的实测Z小壁厚比较,如果实测Z小壁厚足够厚,就继续用,否则就更换接管。
Pc:安全阀整定压力,Di:接管的内径,[σ]:接管的许用应力。
10 0 2011-05-22 0条评论 回复
dream赤梦shine
可以进行测压,1.5倍工作压力下不损坏的话可以继续使用
另外,看接管的减薄程度,如果减至原有壁厚的2/3以下时,必须进行更换。
5 0 2011-05-18 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论