仪器社区

304不锈钢管的壁厚与承压的关系?

高规格感官 2013-12-19
现在因为工程需要,要把给水系统的衬塑钢管改为304的不锈钢管,请教一下应该怎么替代?比如生活水DN100的衬塑钢管,设计压力1.0MPa,改为304不锈钢后,壁厚应该是多少?有没有相关规范... 现在因为工程需要,要把给水系统的 衬塑钢管 改为 304的不锈钢管 ,请教一下应该怎么替代? 比如生活水DN100的衬塑钢管,设计压力1.0MPa,改为304不锈钢后,壁厚应该是多少? 有没有相关规范或厂家参数? 有没有人知道啊
评论
全部评论
zhengyuechou
  不锈钢管承受压力计算公式
  不锈钢管所承受的压力如何计算: 1、计算公式:
  2X壁厚X(抗拉强度X40%)/外径
  2、316、316L、TP316、TP316L——抗拉强度:485MA 3、321、304、304L——抗拉强度:520MA 304不锈钢管的抗拉强度是520MPA
  316不锈钢管的抗拉强度是485MPA
  而不锈钢管能承受的水压除了材质不同能承受压力值大小不一样之外; 外径和壁厚也是非常重要的因素, 壁厚越厚, 能承受的压力值越大,比如同样外径,10个厚的不锈钢管就比 5个厚的不锈钢管能承受的水压要高的多;另外,还 与外径有关,外径越大,能承受的压力值越小,比如同样的壁厚,外径越大能承受的压力值越小。
19 0 2017-10-06 0条评论 回复
陈立林5
算出来的话0.3mm都够1MPa,但是你这外径DN100,就相当于外径108mm的,厚度0.3的那家也做不了
17 0 2013-12-24 0条评论 回复
ghcgjgg7
(1压力*114.3外径*8系数)/(2*515抗拉)=0.89MM

设计压力为工作压力的1.1倍,如果是无缝管114.3*1可能做不起来,4“SCH10S:114.3*2.11MM,焊管可能能做。
15 0 2014-10-22 0条评论 回复
百合Rosalind
  承压计算公式:P=2SR/D R=70%*屈服强度 s=壁厚 D=外径
316和304两者同外径壁厚承压相差不大。

粗略计算了一下:316这种规格的耐压为40MPa,400公斤
18 0 2015-07-28 0条评论 回复