西门子Ai模块输入为满量程,无论通道电流为多少 范围4-20ma

chenlei61 2010-10-23
4-20ma信号没有经过信号隔离模块,而是直接接到AI模块上,无论变送器传上来的是多少电流信号,AI模块都是显示超上限32767... 4-20ma信号没有经过信号隔离模块,而是直接接到AI模块上,无论变送器传上来的是多少电流信号,AI模块都是显示超上限32767
评论
全部评论
qxxheart
有几个你要注意一下:
1.AI模块上要跳钱的,二线,三线,四线等,你跳了吗
2.你接的信号是标准4-20MA的吗?不同信号有不同的模块
3.AI超32767,说明是断线状态
你把这几条再检查一下,应该就没问题了
3 0 2010-10-24 0条评论 回复