涡街蒸汽流量计各段计量分表与计量总表不相等的问题如何解决?

严卓仔男5125 2010-07-08
评论
全部评论
支德霞
先看一下各个表是否加温度或者压力补偿,这是必须的!没有加上就OK了!要是有那就是仪表的量程问题了。总表的口径比较大,下限流量比较高,分表口径小,下限流量低!如果生产线没有全部运行,只用一条或者两条的话那么这生产线上的分表会计算流量,而总表就有可能因为没有达到下限流量而没有流量显示。时间长了误差就会越来越大!!这是出差Z经常出现的问题了!一个是没加补偿,第二就是有时用气量没达到总表的下限工作流量!
7 0 2016-12-02 0条评论 回复
splendent
这个问题问的比较笼统,需要解决的话首先看各表的设置补偿是否一致,也得看总表和各分表的温度及压力是否一致,另外流量范围也要参考,还有用气是否稳定及干扰信号等各种因素
15 0 2010-07-12 0条评论 回复
hij龙
还有仪表误差存在,不可能相等
17 0 2010-07-09 0条评论 回复
卜丧袍
应该是压力变化影响了计量,Z好加上压力补尝来算,会准确得多。