1.如果plc自带模数转化功能,传感器输出的是0到5v的电压值,他可以直接输入到plc自带的模数转化模块么?通过什么端口输入,转化后的数值,在哪个内存单元(通道号?)2.如果没有,传感... 1 .如果plc自带模数转化功能,传感器输出的是0到5v的电压值,他可以直接输入到plc自带的模数转化模块么?通过什么端口输入,转化后的数值,在哪个内存单元(通道号?)
2 .如果没有,传感器输出电压,通过模数转化如(adc0809),Z后通过0809的8个输出端,怎么接到plc上,将数据输入到plc内部,是否占用的就是plc的i/o触点
不好意思啊,我还是有点不清楚,既然欧姆龙(我用CPM2A)有模数转化模块,那 那个引脚在哪里(或者引脚名字叫什么,比如at89c51的 p1.0 口啊, 什么的 )我清楚来 立刻把分给大家,Z好给个逻辑接线图
不知你的A/D是什么型号,但是欧姆龙的一般Z多为4路/单元,可以选择使用其中一路、二路、或四路。
输出代码:12位二进制码(000H--FA0H)。
如果是C200H--AD001型号,它占用6个IR通道、12个DM通道。假设机号为N,则占用IR通道n--n+5(其中n=100+N*10)、DM通道m--m+11(其中m=1000+N*100)。
补充回答;楼主可能是刚学PLC,PLC与单片机的使用方式是截然不同的。虽然PLC的CPU也是单片机,但是使用的思路与单片机的使用思路有很大的区别。楼主还是在努力学习一下PLC的基础知识吧。哦,对了你所用的CPM2A无法使用模拟量模块,因为它出厂时没有开发这个功能,要想用A/D或D/A模块,你还是选用CPM2C,或CQM系列吧。
愿楼主学习日进千里,早日成功。