我现在用的是2个2kW的加热丝进行加热的,要求到一定温度后恒定,加热的东西相当于热流道,但经常出现温度过高,我用了个移相温控箱,但不理想,后又在每个加热丝串联了个可控硅调节,... 我现在用的是2个2kW的加热丝进行加热的,要求到一定温度后恒定,加热的东西相当于热流道,但经常出现温度过高,我用了个移相温控箱,但不理想,后又在每个加热丝串联了个可控硅调节,用了两天温度控制不错,后来就不行了,求解
闭环温控,即温度升高导通角变小,温度降低导通角变大。可控硅控制比较好,温度传感器要灵敏度高的传感器。通过比较来控可控硅的导通