lzq2922在路上
  砼(商砼)拌合物测温:对于已搅拌好的砼,要经常检查砼出罐和入模温度
(每班不少于4次)要求砼或砂浆出罐温度不低于10℃,入模温度不低于5℃。
  新浇砼结构和构件的测温:
预埋测温管:砼浇筑完在未覆盖前,要预埋测温管,具体预埋的位置和数量,要事先
绘出测温点布置图,每个测温点要做好编号。
测温次数控制:砼浇筑完及时测一次温度做为diyi次测温,以后每2小时测一次,连
测三天,三天后改为每4小时测一次(早8:00、晚8:00、夜2:00)至砼温度0℃为
终结。
20 0 2017-10-06 0条评论 回复
溉秦鼓风
不知道你问的是浇筑前还是大体积浇筑后的持续测温,基本混凝土出机温度要保持在15度以上 入模温度应在5度以上,不过有的地区以施工要求而决定,基本会控制在5-10度之间。
18 0 2012-11-24 0条评论 回复
hanxilu0424
原材料保温不受冻。拌合水加热小于80度,混凝土的人模温度>5度,养护温度在5-15度。
6 0 2012-12-01 0条评论 回复