我刚到公司工作,很多都不懂,大家多帮我啊。我们这用的横河的CS3000。有一个温度传感器显示为2度多,今天又显示负的了,实际有四十多度,我把电源和信号线都断开了一下,也没好,怎么... 我刚到公司工作,很多都不懂,大家多帮我啊。我们这用的横河的CS3000。有一个温度传感器显示为2度多,今天又显示负的了,实际有四十多度,我把电源和信号线都断开了一下,也没好,怎么办啊,要怎么检查,是传感器坏了,还是系统有问题,师傅说是传感器坏了,换个备件,我想知道怎么检测啊。传感器是罗斯蒙特644(PT100)的
全部评论
我是从事仪表的我来告诉你
你那万用表测试PT100看是多少欧姆?对照分度号表看看就知道是否是传感器坏的了
不是非常清楚,指找到了关于罗斯蒙特温度传感器组态调校的资料,不知道会不会有用
O(∩_∩)O~慢慢跟师傅学吧,传感器这方面会有很多方面原因的,温度传感器的误差一般是很小。 如果你们那里需要好的温度传感器,我可以为你提供一些资料,我是德国B+B广州办事处,希望我们有合作的机会。
常温下你用万用表测试PT100看是否在100欧姆左右
在无法判断哪出问题的情况下 Z笨的办法就是替代法 就是怀疑哪个部件有问题就用好的备用品换上去 如果没解决就再换回去 然后下一个 只到问题解决 那样你下次同样的故障你就知道了 换下来的损坏件没事就琢磨下是哪的问题 慢慢的久而久之就精通了 技术都是经验的积累起来的 只要肯多琢磨 菜鸟总有天会变高手的