电子温度计温度传感器的线Z远能接多少米?
A15966963544
2009-02-20
厂里有个制冷管,里面温度很重要~我想在办公室就能看到它的温度~大概有100多米距离... 厂里有个制冷管,里面温度很重要~我想在办公室就能看到它的温度~大概有100多米距离
评论
全部评论
ifamhcp34
看你温度计的参数了,线路越长误差越大,况且线路也是有温度系数的。100米的距离算是很远了,建议把温度计和传感器安在一起,显示仪表用线接到办公室,这样可以Z小化误差
4
0
2009-02-21
0条评论
回复
sg9cl4
取决于温度传感器的参数了,导线的电阻相对于温度传感器的必须得忽略不计吧。
如果先把温度值转化为数字信号,那就可以传很远。
9
0
2009-02-21
0条评论
回复
彩虹豆豆323
传输距离应该视传感器的型号、探测温度和原理而定。你不可能因此而重新安一套系统。Z简单的办法是安装一个摄像系统
18
0
2009-02-21
0条评论
回复