1 围护墙体或坑周土体的深层水平位移的监测宜采用在墙体或土体中预埋测斜管、通过测斜仪观测各深度处水平位移的方法。 2 测斜仪的系统精度不宜低于0.25mm/m,分辨率不宜低于0.02mm/500mm 3 测斜管应在基坑开挖1周前埋设,埋设时应符合下列要求: (1) 埋设前应检查测斜管质量,测斜管连接时应保证上、下管段的导槽相互对准顺畅,接头处应密封处理,并注意保证管口的封盖; (2) 测斜管长度应与围护墙深度一致或不小于所监测土层的深度;当以下部管端作为位移基准点时,应保证测斜管进入稳定土层2~3m;测斜管与钻孔之间孔隙应填充密实; (3)埋设时测斜管应保持竖直无扭转,其中一组导槽方向应与所需测量的方向一致。 4 测斜仪应下入测斜管底5~10min,待探头接近管内温度后再量测,每个监测方向均应进行正、反两次量测。 5 当以上部管口作为深层水平位移的起算点时,每次监测均应测定管口坐标的变化并修正。