蒸汽管道超声波探伤工程量怎么计算

南昌市风险抵押 2017-07-20
评论
全部评论
小薇beibi
这个要看你是锅炉搞什么检验,是金检、锅检还是电厂要求抽查。
金检按照DL/T438标准抽查,以及电厂要求抽查;锅检是按照TSG7002定检规抽查,其中运行5万小时以内,蒸汽管道(热段、主蒸汽)抽查比例是焊口总数的10%,蒸汽主要连通管抽查比例5%。5万小时以上蒸汽管道(热段、主蒸汽)抽查比例是20%等蒸汽主要连通管抽查比例10%。
具体要求可以查看相应标准,或者与业主协商工程量.