圭卓亦 2016-07-15
超声波液位计怎么把显示空位改成液位
评论
全部评论
danny周强
这是个非常常见的现象。因为你超声波液位计输出的信号在DCS或者PLB的对应上没做,所以显示会有差异。

例如,你的超声波液位计 4-20mA在仪表这边对应的是 0-7米的量程,0米时候输出4mA 满量程7米输出20mA. 而在DCS里面 设定的是 对应 0-10米。那显示就不对应了。在显示仪表上也是如此的,你需要设定满度和零点
2 0 2016-07-16 0条评论 回复