仪器社区

怀疑电表度数和实际用电不符合。求处理方法。

mjvmtc85386 2012-07-03
上个月电力公司的说我家电表机械故障要换电表。换了之后这个月既然用了320多度电。以前每个月才100多度。而且我家也没什么电器啊。只有一个电视。一个冰箱。没电脑没空调。其他的家电都很少用。请问谁能告诉我该怎么处理?
评论
全部评论
lanclo9336
不是老表走得慢了就是新表走得快了,先核实两个表的计量误差后再考虑处理方法:
在电压比较标准的时候用一个比较标准的1000瓦电器通电6分钟(准360秒),电度表应该走0.1度。
18 0 2017-11-25 0条评论 回复
dting的春天
叫他们换块电表试试 有可能新换的电表走的快
2 0 2012-07-16 0条评论 回复
亨利wang
可以报当地供电部门,拿上几张电费单。一般处理方法是申请验表,如果表有问题,会换,而且电费也可以不交,但如果表没问题,验表费用由用户出。
16 0 2012-07-04 0条评论 回复
houman921
找一个标准的电度表串接在供电局的电表后面,记录并观察电表读数,如果误差较大可向供电局局提出异议。
20 0 2012-07-04 0条评论 回复
bje1663716
电力公司给你换电表的,你应该是一户一表的,你为何不怀疑过去的电表是不准,还帮你省了好多呢?
你目前的关键是要确认这块电表是否正确。这很麻烦啊为,只一个办法,卖一块合格的,参数和目前的这块表基本相同,送国家认证的检测机构(国家技术监督局)检定,待检定完后,把这块表装于电力公司那块表的出线上,认你的实际用电通过二块表来计量,在这期间做好再做个记录,把二块表的用电数记下来,过一段时间后,情况就很清楚了。但是,电力公司那块表在前,它还包括后装上的那个测试表的功率,所以会多出一点点电量。
一个月差200多kwh,你还是试一下吧。
18 0 2012-07-04 0条评论 回复
mixdulexs
这主要是由于2个方面造成的:1、线路损耗 2、有人偷电。如果相差很大超过总电费的10%,甚至到40%,则很可能是分电表使用时间过长,计量精度失准,启动电流太高造成的。Z常见的机械表就存在这个问题。而总表一般是由供电部门安装的1级多功能表,计量jing准,一只表有可能小电流计量不到,但是很多小电流加起来就大了,到总表这就准确计量了。
19 0 2012-07-04 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论