仪器社区

请问750V电压的中频炉怎样装有功电度表计量。

新手多关照lhl 2011-10-18
中频炉电压750V,功率3600KW。
评论
全部评论
tz5vy7
几乎每台750V进线的中频炉,均配有750V/380V的降压变压器,只要在这个变压器取电压信号,再用普通的相应大小的电流互感器取电流信号,就可以安装普通的三相有功电度表。实际的用电量=变压器的变比(750/380)*互感器的变比*电表读数。
10 0 2011-10-20 0条评论 回复
xcsv服务A343DD
目前还没有750v电压等级的计量表,所以在低压侧无法计量。3600kw的功率肯定有专用变。可在电源变压器前的10kv侧装高压计量
19 0 2011-10-19 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论