请问:三相四线总功率在80KW选用多大的电度表和电流互感器
xfmtxaoqtkgg
2012-04-05
评论
全部评论
lanclo9336
电度表选用带互感器的3*380V,3*的电度表。
80KW的总功率,电流一般为140A左右。电流互感器选择按额定电流的1.3~1.5倍来选择。所以电流互感器选择200/5。
17
0
2016-12-01
0条评论
回复
457446712
不太懂,我们单位的好像是50比1的电流互感器。不过是家用的……
12
0
2012-04-06
0条评论
回复
love花颜勿语
电表用Z大6A的就可以,互感器用200/5的倍率的就可以。
20
0
2012-04-06
0条评论
回复
4444老马
150/5 CT 1.5(6)电能表