互感器电表如何计算度如500/5
海洋之音roy
2016-05-15
评论
全部评论
辉煌欢笑
有功电度=电能表读数差*电压互感器变比*电流互感器变比,380v没有电压互感器的话直接*电流互感器变比,6kv以上都有电压互感器,二次电压为100v,如6kv,500/5电度倍率为6/0.1*500/5=60000,电表走一度实际用电60000度
1
0
2016-05-16
0条评论
回复
冲绳8188
电表度数乘以互感器倍率就可以。
19
1
2016-05-16
0条评论
回复
zangyangshi02
如果主线穿互感器一次,用电量=电表度数乘以互感器倍率
14
0