高压电子表显示是 62010.04.24 总有功190.4 T2 59.23 T3 90.94 T440.23 总无功 217.00 40/5的高压互感器 低压表 764.2 互感器是800/5 请问高手 我的计量有误吗
高压电表(实际上他的工作电压为100V,只是他的测量对象为高压,就习惯性的叫他是高压电表了)不是直接接入高压系统的,它们通过电压互感器和电流互感器然后测量。实际电量是:电表上的电量*电压比*电流比,才是实际用电量.
有功表是测量你的真实电量的,无功表是考核你的功率因数的,就是你的cos(a),供电局要求用户要达到0.85或0.9.
1、高压计量电量的计算
有功总电量等于峰平谷电量之和。从此表显示看:10年4月24日
有功总表码是190.4、峰表码是59.23、平表码是90.94、谷表码是40.23
将峰平谷表码相加59.23+90.94+40.23正好与总表吗190.4相吻合。
高压计量电流互感器40/5,即8倍,电压互感器10000/100,即100倍
二者组合后,计量装置的倍率为800倍。
此表从安装之日到10年4月24日共计电量800*190.4=152320kWh.
2、低压计量电量的计算
低压电流互感器800/5,即倍率是160倍。
此表从安装之日到10年4月24日共计电量160*764.2=122272kWh.