仪器社区

电磁流量计瞬时流量为负 没有累积读数

亲爱的蔻儿 2010-06-04
流量计读数为负数,但是值是正确的, 其累积流量无变化,是什么原因?
评论
全部评论
fr9ee4
你看一下,读数为负值,应该是流体方向跟流量计标示的方向不一致,累积流量无变化,可能你看的累积数值是正向的累积量,其实他还有一个负值的累积量的
20 0 2010-06-05 0条评论 回复
hij龙
进入主菜单,估计当初标定的时候流量方向反标 所以传感器里面设置相反了,你可以在传感器菜单里面设置流量的流向选择反向流量 就可以解决这个问题了
18 0 2010-06-12 0条评论 回复
若曉凝霜
流量计装反了。
17 0 2010-06-08 0条评论 回复
宁夏神华煤炭
可以进入主菜单,看看流体方向一项怎么设置
9 0 2010-06-07 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论