我想知道楼顶的导热系数是多少,材料为钢筋混凝土与保温层挤塑聚苯板,

刘旭辉04 2012-08-09
钢筋混凝土的导热系数是1.74W/mk ,挤塑聚苯板的导热系数是0.028W/mk ,50mm厚 这两种材料如果加在一起导热系数应该是多少。
评论
全部评论
双鱼炸油条
  导热系数指单一材料的导热性能 ,复合材料用传热系数K表征导热性。你所说的两种材料加在一起,传热系数K的计算如下 :假定钢筋混凝土板的厚度为100mm厚,
[K=1/(0.15+∑R)] =1/(0.15+1.74/0.1+0.028/0.05)=0.55w/m2.K。

  用途
  1>广泛用于墙体保温、平面混凝土屋顶及钢结构屋顶的保温;
  2>用于低温储藏地面、泊车平台、机场跑道、高速公路等领域的防潮保温。
  挤塑板是以聚苯乙烯树脂辅以聚合物在加热混合的同时,注入催化剂,而后挤塑压出连续性闭孔发泡的硬质泡沫塑料板,其内部为独立的密闭式气泡结构,是一种具有高抗压、吸水率低、防潮、不透气、质轻、耐腐蚀、超抗老化(长期使用几乎无老化)、导热系数低等优异性能的环保型保温材料。
  挤塑板广泛应用于干墙体保温、平面混凝土屋顶及钢结构屋顶的保温,低温储藏地面、低温地板辐射采暖采暖管下、泊车平台、机场跑道、高速公路等领域的防潮保温,控制地面冻胀,是建筑业物美价廉、品质俱佳的隔热、防潮材料。
7 0 2016-04-21 0条评论 回复
你是重要的承诺
导热系数指单一材料的导热性能 ,复合材料用传热系数K表征导热性。你所说的两种材料加在一起,传热系数K的计算如下 :假定钢筋混凝土板的厚度为100mm厚,
[K=1/(0.15+∑R)] =1/(0.15+1.74/0.1+0.028/0.05)=0.55w/m2.K
10 0 2012-08-10 0条评论 回复
pyh127473
首先指出,导热系数仅对单一材料而言,这两种材料加在一起应计算其热阻之和,如考虑屋顶楼板的厚度为100mm,其热阻为厚度除以导热系数后为0.06w/m2.k,50厚聚苯板的热阻为1.79w/m2.k。二者热阻之和为1.85w/m2.k。当然实际工程计算中还应按规范考虑材料吸湿,温度和压缩性的影响,这样导热系数计算所取值比绝干条件下测出的值要大。
8 0 2012-08-11 0条评论 回复