仪器社区

大体积混凝土测温具体要求

xuncdeng08406 2014-06-09
如题,GB50496-2009里面的要求是 并不是网上有些人回答的《6.0.1 大体积混凝土浇筑体里表温差、降温速率、环境温度及温度应变的测试,在混凝土浇筑后7天内,每昼夜可不少于24次;以后可按每昼夜6-8次进行测试,入模温度进行测量,每台班不少于2次。》啊,为什... 如题,GB50496-2009里面的要求是 并不是网上有些人回答的《6.0.1 大体积混凝土浇筑体里表温差、降温速率、环境温度及温度应变的测试,在混凝土浇筑后7天内,每昼夜可不少于24次;以后可按每昼夜6-8次进行测试,入模温度进行测量,每台班不少于2次。》啊,为什么会有两个版本? 另外,大体积混凝土测温的起始,什么时候开始什么时候结束在哪里有要求?温差的计算方法是怎样的?请大神不吝赐教。万分感谢!!!
评论
全部评论
不妄_____
根据大体积混凝土施工规范 GB50496-2009中第6条温控施工的现场监测与试验的要求:
6.0.1 大体积混凝土浇筑体里表温差、降温速率、环境温度及温度应变的测试,在混凝土浇筑后7天内,每昼夜可不少于24次;以后可按每昼夜6-8次进行测试,入模温度进行测量,每台班不少于2次。
6.0.2 大体积混凝土浇筑体内监测点的布置,以真实地反映出混凝土浇筑体内Z高温升、Z大应变、里表温差、降温速率及环境温度为原则,一般可按下列方式布置:
1 监测点的布置范围以所选混凝土浇筑体平面图对称轴线的半条轴线为测试区,在测试区内监测点按平面分层布置;
2 在测试区内,监测点的位置与数量可根据温凝土浇筑体内温度场和应力场的分布情况及温控的要求确定,经理论计算基本可以确定温度场和应力场规律的可以将测点沿Z不利位置布置;
3 在基础平面对称轴线上,监测点位宜不少于4处,传感器布置应充分考虑结构的几何尺寸;
4 沿混凝土浇筑体厚度方向,每一点位的测点数量,宜不少于5点;
5 保温养护效果及环境温度监测点数量应根据具体需要确定;
6 混凝土浇筑体的外表温度,应以混凝土外表以内50mm处的温度为准;
7 混凝土浇筑体底面的温度,应以混凝土浇筑体底面上50mm处的温度为准。
6.0.3 测温元件的选择应符合以下列规定:
1、测温元件的测温误差应不大于0.3℃(25℃环境下);
2、测试范围:-30~150℃;
3、绝缘电阻大于500MΩ
6.0.4 应变测试元件的选择应符合以下列规定:
1、测试误差应不大于1.0με;
2、测试范围:-1000~1000με;
3、绝缘电阻大于500MΩ;
6.0.5 温度和应变测试元件的安装及保护符合下列规定:
1、测试元件安装前,必须在水下1m处经过浸泡24h不损坏;
2、测试元件接头安装位置应准确,固定牢固,并与结构钢筋及固定架金属体绝热;
3、测试元件的引出线宜集中布置,并加以保护;
4、测试元件周围应进行保护,混凝土浇筑过程中,下料时不得直接冲击测试测温元件及其引出线;振捣时,振捣器不得触及测温元件及引出线。
6.0.6 测试过程中宜及时描绘出各点的温度变化曲线和断面的温度分布曲线;
6.0.7 大体积混凝土进行应变测试时,应设置一定数量的零应力测点。
2 0 2017-10-10 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论