仪器社区

大体积混凝土施工测温孔怎么布置,Z好有个图,帮帮忙啦

My丶only_ 2012-06-12
评论
全部评论
一片落叶鸡霍乱
电子测温法,即在砼中预埋测温探头,每个测点分上、中、下三点埋设,测温时用测温仪分别测上、中、下三点温度
10 0 2012-06-13 0条评论 回复
invtsh
这个没有具体规范,高层建筑施工手册有介绍。根据工程实际情况,每5~15m布置一点,与监理协商。测温孔用∮48薄壁钢管底端封死,上口用木塞塞住,管内灌水,伸出底板100mm左右。分上中下三层埋设,一般为板中、距底板300、距板面300mm,看你板厚。
第1 天~第2 天 每2h 测温一次;
第3 天~第6天 每4h 测温一次;
12 0 2012-06-14 0条评论 回复