仪器社区

关于fulke测试中回波损耗问题

愿洒认 2015-08-17
简单介绍下,机房端是6类模块,线6类线,地插模块是超5类(模块上写5E的),测试中发现6类线测试就是NEXT和下面那个测不通,其他没问题。 测5E的话有3分之一模块出现回波损耗是负的,fulke显示都是地插模块那边3M的地方有问题(我远端跳线用的就是3M的),也... 简单介绍下,机房端是6类模块,线6类线,地插模块是超5类(模块上写5E的),测试中发现6类线测试就是NEXT和下面那个测不通,其他没问题。 测5E的话有3分之一模块出现回波损耗是负的,fulke显示都是地插模块那边3M的地方有问题(我远端跳线用的就是3M的),也换过模块,还试过6类模块测5EC,均是同样在地插端3M出现回波损耗不通。 有知道的大神能解答下吗? 主要是测5E为什么会出现回波损耗不通,还是在模块接口那。 明天准备尝试直接打水晶头试试能否可行,请问还能有其他可能出现的问题吗?
评论
全部评论
dmeghiht37368
回波损耗是由于电缆阻抗不匹配所产生的反射,这种不匹配主要都发生在连接器的位置,所以按你的说法3米跳线,很可能不匹配的地方就是模块和你跳线的连接处。回波损耗是负数,一般来说越大越好,就是数大值小。也有可能是6类线缆和超5类模块的阻抗不匹配造成的,你这种配置有问题。
你可以试试换个超五类跳线,

一般fulke测试通过就行,很少有人检查具体的指标。
12 0 2015-08-18 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论