仪器社区

贝雷塔 金俏20KW壁挂炉 设置采暖水温为低温时,暖气片就凉了

suonandanba 2011-11-23
问题1、 这炉子面板上采暖水温分成3档(低温、自动、高温),设成低温时,正常水温范围应该是多少?几度启动,几度停止? 问题描述 用高温(70-80度,烧到80自动停机,水温降到70自动启动)把屋子腾热到21度后,改用低温,忽然发现暖气片竟然凉了,此时水温... 问题1、 这炉子面板上采暖水温分成3档(低温、自动、高温),设成低温时,正常水温范围应该是多少?几度启动,几度停止? 问题描述 用高温(70-80度,烧到80自动停机,水温降到70自动启动)把屋子腾热到21度后,改用低温,忽然发现暖气片竟然凉了,此时水温表显示水温在30-40度之间徘徊(一两分钟启动一次,水温降至30度启动,加热至40度停止,加热时间仅10几秒钟)。 问题2 水压表一般显示1.2,高温加热后压力升至1.6至1.8,改用低温后,降至1.4 是否正常?和膨胀水箱有没有关系? 问题3 启动频繁,是否正常? 水温表显示水温下降速度很快,2分钟不到,水温眼看着从70降到50,然后锅炉就一次次启动。 问题4、怎样把低温控制在40-50度左右?要把炉子拆开调试吗? 我希望用高温将房间加热至合适温度后,用低温保温即可。但现在一用低温,暖气片就凉了。用自动或高温,房间温度会一直上升,没有必要。
评论
全部评论
唐邱厚中3_x12
如果按照先前的情况您可以先检查一下水泵上面的自动排气阀有没有打开!还有就是您所在的小区的墙壁有没有保温措施!另一方面建议您安装一个室内温控器!通过室温来控制壁挂炉的启停!希望能帮到您!
8 0 2011-11-24 0条评论 回复