1、空气在水中的溶解量与温度和压力有关温度越高空气的溶解量越少,温度越低空气溶解量越大,压力越大水溶解空气量越大,压力越小,溶解空气量越小,采暖系统运行时,整个系统不同地点的压力与温度是不同的,因而空气在系统内水中溶解量是不同的,然而在系统内凡是空气的溶解量低于原始空气溶解量的地点都能使空气分离出来。由以上分析可知只要系统内满足空气分离出系统内水中条件,空气就要分离出来。 2、从系统运行的水中分离出来的空气,上浮或积聚于系统的顶部或被水带走。当系统不能有效的把空气排除,就影响系统的正常运行。 3、单户计算系统中,水平干管的坡度设计与施工达不到要求或气体的排气装置达不到要求,就会造成气塞,使某些散热器不热,系统内水中气泡的移动与水流速度及管道坡度有关,若系统水平干管的坡度达不到要求或局部隆起,易造成系统排除空气不畅或在严重隆起处后部的支管水循环停止,因而也就造成系统部分散热器不热。 4、在机械循环系统中,水的流速越大(>0.25m/s)空气就越易被水带走,在斜倾管道或垂直管道中流动,在机械循环系统,使气水同向流动,水在水平干管流到系统末端Z高点,将气泡收集在散热器里,排放到系统外部。而系统末端高点设置的集气罐达不到要求和截面小,使系统内水流经集气罐时,流速过大将气泡带走,并在系统某一部位积聚一起、使系统某一部位循环破坏或不热,散热器的供水支管反坡不严重时,支管中水的流速>0.25m/s则管中的空气被带到散热器中,支管气塞被破坏散热器受部分影响。 综上所述,左采暖系统中空气有效排除,是采暖系统正常运行的关键之一,同时确保水平支管中水流速。