我想用压力来控制变频器,使变频器在0.1MPA至0.5MPA之间运行,希望能稳定运行,不要来回的在上下限大幅度波动。压力变送器输出4—20MA信号可调,变频器ABB-ACS800. 请问变频器的相关参数如何设置 我公司现在有几个是用电接点压力表控制的,当压力达到上... 我想用压力来控制变频器,使变频器在0.1MPA至0.5MPA之间运行,希望能稳定运行,不要来回的在上下限大幅度波动。压力变送器输出4—20MA信号可调,变频器ABB-ACS800.
请问变频器的相关参数如何设置
我公司现在有几个是用电接点压力表控制的,当压力达到上限时,变频器减速运行至压力下线,然后在加速运行至上限,这样的控制方法使得压力不稳定。
不知道你的变频器是什么牌子的 我一直是用欧瑞的 参数上有个死区百分比 比如你设定 基本压力是0.25MP 死区为10% 那么 变频器在0.25-0.25*0.1 到0.25+0.25*0.1 之间不波动。
我这只是举例子 每个牌子的变频器应该都有这样的功能码 你找找看