仪器社区

水泵泵体漏水怎么修复?

aihenqing007 2013-04-10
我们大厦是32层的电梯房,有2台水泵,其中一台泵体出现漏水~从密封圈周围漏水,开启泵5分钟左右就开始漏水,现在想修复,功率是 30KW的
评论
全部评论
a6628516a
水泵泵体漏水修复:
1、安装过紧。观察机械密封的动静环平面,如有严重烧焦现象,平面发黑和很深的痕迹,密封橡胶变硬,失去弹性,这种现象是由于安装过紧造成的。
处理办法:调整安装高度,叶轮发装后,用螺丝刀拔动弹簧,弹簧有较强的张力,松开后即复位,有24MM的移动距离即可。
2、安装过松。观察机封动、静环平面,其表面有一层很薄的水垢,能够擦去,表面基本无磨损,这是弹簧失去弹性及装配不良造成,或电机轴向窜动造成。
3、水质差含颗粒。由于水质差,含有小颗粒及介质中盐酸盐含量高,形成磨料磨损机封的平面或拉伤表面产生沟槽、环沟等现象。
处理办法:改进水压或介质,更换机封。
4、装配问题。安装泵盖时,可能没有装平,造成轴与泵盖不垂直造成动静平面不能吻合,开机时间不长,造成单边磨损而渗水。也有可能在安装动静环时,将橡胶件损坏,或动静环表面碰伤。
处理办法:拆除重装,检查泵盖是否装平。
17 0 2017-09-22 0条评论 回复
LUCK栗栗
如是附图这种泵按图解决问题。而使用机械密封的管道泵的话则须更换密封圈
1 0 2013-04-11 0条评论 回复
353718928
焊接。。。。。。。。。。
18 0 2015-10-14 0条评论 回复
hema_c
因为不知道你的水泵的型号,无法针对性的回答,只要不是泵壳裂纹,若密封圈周围漏水,更换密封圈即可,有的是机械密封,有的是橡胶密封,有的水泵有填料,紧一下填料压盖的螺栓,压紧一下就可能不漏了。
6 0 2013-04-11 0条评论 回复
中居湖骡
这个是不是要先分O型圈漏水和机械密封漏水, 水泵功率那么大 直接打卖你水泵的公司吧 他们应该会帮你解决的
10 0 2013-04-11 0条评论 回复
coltalinlin000
  供水泵应该是CDL系列,如果是不锈钢外壳与上下支架间出现漏水,那就是O型圈有问题。
8 0 2013-04-11 0条评论 回复