补水泵是什么?

臻佳瑞5680 2010-06-06
是冷冻水泵还是冷却水泵?
评论
全部评论
000000kkkhome
冷却水泵
补水泵的确定
1)、小时流量为4%~5%系统总水量。
2)、扬程为补水点压力加30~50 kPa。
3)\补水泵克服的是补水点压力和补水箱间的压力差,其间管道不长的话,可以忽略其阻力.
4)\开式系统的补水不用补水泵.
15 0 2016-11-27 0条评论 回复
藤藤菜0825
补水泵既非冷冻水泵,也非冷却水泵,是冷冻水系统补水用的水泵。
3 0 2010-06-07 0条评论 回复
蜒仔赴肿矢
在水系统水量减少时(蒸发、溢流等)自动或手动对水系统进行补水的水泵,不属于冷冻水泵或冷却水泵。
3 0 2010-06-07 0条评论 回复
我家三宝萌萌哒
无论冷冻水泵还是冷却水泵,包括锅炉用的补水泵,只要是用于补水的,都叫补水泵。一般情况下,该泵都是间歇工作。
10 0 2010-06-07 0条评论 回复