给水泵启动时,先全开再循环,再启泵,这样操作有无问题
评论
全部评论
d408977990
给水泵启动前必须保证再循环开启。说先要说明,一般给水泵是多级离心泵,再循环主要是为了防止给水泵汽蚀。因为给水泵启动时,流量比较低,水带走的泵体内产生的热量也就有限。所以给水泵叶轮上的水,会蒸发形成汽化,蒸发的气泡随随流流向静叶,遇到静叶(静叶的温度较动叶要低)凝结成水。形成水锤,再冲击向叶轮,也就是我们说的汽蚀。这样长期运行,会影响叶轮的使用寿命。给水泵打开之后你就会发现,叶轮上有很多密集的小点,就是汽蚀形成水锤造成的,严重时,还会击穿叶片。
给水泵启动前,必须确认的是,再循环开启,润滑油压合适,除氧器保持一定水位。电动泵还要确认勺管开度不大于10%。
你可以查阅离心泵的相关资料,希望能帮到你!O(∩_∩)O~
20 0 2017-11-25 0条评论 回复
怒斩神皇
说详细一点
12 0 2012-06-29 0条评论 回复
coltalinlin000
关出口电动闸阀,全开再循环,待到到达额定流量时开启出口电动闸阀,关闭再循环电动阀。
14 0 2012-06-29 0条评论 回复