仪器社区

施耐德PLC和现场流量计的MODBUS通讯

茹种融242 2012-09-24
现场流量计用MODBUS送到串口服务器,然后串口服务器出来是TCP/IP到施耐德PLC,编程软件用的是Unity_Pro_XL。怎么读取流量计数据呢,读取后还需要送到上位机。主要不知道用那个指令,以及指令相关参数怎么填。比如我的串口号是7,MODBUS站地址是3
评论
全部评论
Hanli0409
读取指令是READ_VAR 写指令是WRITE_VAR 用这两个就能搞定,参数在这两模块上设置,右键点击模块,选FFB(好像是)输入助手,里面可以选和添。

你不用管协议怎么弄,设置好就成了,指令就搞定了。推荐答案和下面说的都不靠谱
8 0 2018-04-05 0条评论 回复
slw889988
用OPC服务器
17 0 2012-09-25 0条评论 回复
splendent
010300030002340B,01地址,03功能码,0003寄存器开始地址,0002宽带,340BCRC校验
4 0 2012-09-25 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论