定冷水Ph为啥大于8

艾妮妮妮妮1 2013-07-12
评论
全部评论
╃天糖
你问的是你们正常运行时是6-8,现在偏高了?如果你是这个意思,那肯定是补水的问题,补水PH保证了,应该不会高,只会变低。

如果问的是为什么要保持弱碱性?
大型发电机内冷水质相关要求,它PH在7--9之间。
发电机正常运行时定冷水使用的是除盐水,空气中CO2和O2渗入,使定冷水PH降低,溶解氧含量升高,呈现微酸性。发电机定子铜导线长期处在含O2的微酸性水浸泡下运行会导致腐蚀,可能便腐蚀产物碳酸氢铜堵塞空心铜导线,致使冷却水流量下降,线棒过热烧损等。同样温度下,碱性提高一点,铜的溶解会少很多,可以看下相关曲线,就像是Y=1/X函数曲线的右半部分。所以用微碱化装置将定冷水搞成微碱性,减少铜腐蚀溶解
4 0 2017-09-17 0条评论 回复
947930881
漏人氢气也会影响PH值的。
13 0 2013-07-13 0条评论 回复