我刚换新的水位传感器,,,还是显示e1
da1zhenxi
2016-11-13
评论
全部评论
奈何桥_002
你好,有以下几个原因你检查看看,
1、传感器接触不良,检修插座及连线。
2、显示板损坏,更换显示板。
3、传感器断路,更换传感器。
出显E1故障,首先要测量传感器,查看是否断路或开路。如正常,可拆开控制板,看控制板是否受潮,受潮会引起信息错误。同时观察电路板上面的元件是否有虚焊和脱焊。
金合丰工业电气祝你生活愉快!