水电站的实时水位监测,出现实际水位上涨或下降1米,可后台监控上显示却是上涨或下降了2米,我用的水位传感器是新的,24VDC电源输出也是正常的,请问是什么原因出现数据翻倍的现象,是... 水电站的实时水位监测,出现实际水位上涨或下降1米,可后台监控上显示却是上涨或下降了2米,我用的水位传感器是新的,24VDC电源输出也是正常的,请问是什么原因出现数据翻倍的现象,是传感器的量程小了1倍吗?恳请赐教!
1,根据实际的水位和液位传感器的量程计算出实际的输出ma值,用万用表的电流档测量一下实际的ma数值,这样可以排除液位变送器的问题。
2.用热工宝典调整仪表的数据是否正常。模拟实际的液位输出值来测量仪表显示是否正常。
根据您描述的情况,应该是仪表的量程和水位传感器的量程设置不一致!请检查一下水位传感器的铭牌上的量程是0-多少米,把仪表的量程也设置成相应的数值。同时注意仪表内部参数是否有量程放大和零点迁移有没有调整过,本人液位变送器业内技术型销售人员,希望给您提供更多的帮助!