相田皆询 2008-11-21
地热回水不热,肯定都通,怀疑进水管根回水压力相抵消,(回水的压力也很大)我是试过了。所以我想用一种东西,让回水的压力过不来,而排水的压力可以循环过去。急!知道的清告诉一下... 地热回水不热,肯定都通,怀疑进水管根回水压力相抵消,(回水的压力也很大)我是试过了。所以我想用一种东西,让回水的压力过不来,而排水的压力可以循环过去。急!知道的清告诉一下,顺便告诉在哪买多少钱!谢谢! 说一下我家的情况,我今年10月中旬装修完,给暖气的diyi天挺热,都挺好,过两天左右不热。后来我按了个放水阀,接软连接的那种,把过滤网都那下来清洗了,然后单个放水,每个管都放到跟进水一样热再换另一根管,开始不错,第二天早上起来不热了,我想也许是暖气公司早上还没给暖气,有时候是不给的,但是有水循环。下午我回来还不错地板上有点热乎气了,晚上的时候是Z热的,相反,晚上到不热了!~怀疑是跟排水阀往我家进水的压力相抵消了,所以想找个办法!说一下,我一个朋友在隔我两个楼,他家按完阀之后现在循环的还不错的! 正常循环的时候有一根管是可以循环的,其他几根是凉的,愁懵了!
评论
全部评论
timef296
别让供热公司发现你的行为,你不断的放水,系统补水泵就要不断补水,不光是把水放了,补进来的水还要加温后再循环,你们的大系统的能量都从你这里放了.你说的进回水压力相抵消,这种情况是存在的,如果是这样你的供水与回水管的温度应该是一样的,如果有温差,水就循环了,只是负荷与升温时间的问题.水在管路里的流量等于阻力系数与压差开方的乘积.你可以看一下总管的供回水之间的压差值,如果两个表的压力相等,压差的开方值也就是0,就没有流量.如果回水压力大于供水压力的话,回水管先热.但如果你的分水集带温控元件的话,接反供回水,在执行器关闭时会产生很大的噪声.你如果想加装置,那就是泵,但要考虑水力平衡因素,你如果过分抢水的话,你们楼的其它系统都将处于基本瘫痪状态.
12 0 2008-11-22 0条评论 回复
权小花ok
地热控制器采用Z新的艺术造型及微电脑控制技术,控制高智能、风机盘管的风机、电动阀和电动风阀的开关,具有高、中、低、自动四档调节控制,对冷热阀门具有开关式控制,可进行制冷、制热以及通风三种模式的切换使用。保证高品质的舒适感,安装操作与维修方便。使所控环境温度恒定为设定温度范围内,以达到提高舒适环境的目的。
地热控制器的特点:
★地热控制器压力表设定范围( 5~35℃ )
★地热控制器测量精度:±1℃
★地热控制器整机尺寸:86×86(mm)
★地热控制器工作电源:AC220V
★地热控制器采用超簿型设计,家电化操作界面
★地热控制器具有超大LCD液晶屏带(背光可选有绿、蓝背光)
★地热控制器可显示国际通用语言(中文+英文)
★地热控制器具有手动和自动功能
★地热控制器制冷、制热、通风三种工作模式
★地热控制器高、中、低、自动风速选择
★地热控制器定时关机功能
★地热控制器控制风机盘管末端的风机、水阀、风阀
价格: 120.00 元 /只 (十只以上)
12 0 2008-11-22 0条评论 回复