家里有个小型冷库,是风冷半封闭压缩机,里面都是放冰棒,昨天膨胀发跟压力控制器坏了,修理师父换了一个膨胀发,压力控制器没有换,师父说风冷机组没什么关系,以后出差再带个压力控制器回来... 家里有个小型冷库,是风冷半封闭压缩机,里面都是放冰棒,昨天膨胀发跟压力控制器坏了,修理师父换了一个膨胀发,压力控制器没有换,师父说风冷机组没什么关系,以后出差再带个压力控制器回来换上就行了.可是现在机组工作时间是以前的五六倍,不知道是怎么回事,今天去买了一罐氯(13公斤)回来加,加了一半左右,机组制冷就很好了,可是到下午机组工作时制冷时间又要很长时间,我用洗洁精检了每一个接头,都没有漏的现像,后来我又加氯,不知不觉的气全加完了,可是现在制冷还是很差,以前用十几分钟库温就拉起来了,现在要两个多小时才拉得起来,而且冷气回到压缩机的那一头也不是很凉,以前是一头很热一头很凉的,膨胀发我也反复的调过,好像起不了什么作用.我那机组功率是3.7千瓦的,按理也用不了那么多的氯,现在搞不是明白是怎么回事,特急.
机组用了两年多,干燥过滤器没有换过,会不会跟那有关.
你所讲主要有以下几点。
一,根据什么正确原因判断膨胀阀跟压力控制器坏了?
二,在换膨胀阀后,本身机器抽空是否良好?系统内会不会有空气水份?可否更换干燥过滤器?
三,换了膨胀阀后,新膨胀阀和原膨胀阀节统孔径大小是否相同?
四,换了膨胀阀后,调试膨胀阀是否膨胀阀外表面45度结霜?
你说的"氯"是什么型号,什么"氯"?
你主要原因很可能冰堵或膨胀阀不"配套"或没调试好。....如有疑问给我百度空间留言。
和 干燥过滤器没有换过,会有很大关系.可收气清洗过滤器换过滤器内部硅胶,如过滤器内部没有硅胶,可清洗过滤器过滤网,也可更换新干燥过滤器.