美的1.5匹定频空调,开机几分钟就停,空调是6月26号安装的,安装前客户把室内机连接管以上部位折断了,自己抱去焊接上的,今天说外机有响声,是不是坏了。上门检查后发现外机启动电容... 美的1.5匹定频空调,开机几分钟就停,空调是6月26号安装的,安装前客户把室内机连接管以上部位折断了,自己抱去焊接上的,今天说外机有响声,是不是坏了。上门检查后发现外机启动电容坏,换上后马上启动正常,可没过几分钟就停机保护了,只好往压缩机上浇水,插电再启动,管的时间长些,可还是停机,只好连接压力表,压力到0.6pa,放到0.4还是一样就是停机时间要常些,Z后放到0.3,压力在0.28到0.32左右开机一个半小时没停机,但制冷效果差好些。外机是对西方晒的,外机看起来也不很脏,有那位高手知道是什么问题啊