仪器社区

消防泵的三根远程控制线怎么与控制器接线?

Wnkci 2011-07-27
评论
全部评论
xl469067974
  主交流接触器的控制线路串联在一个中间继电器的常开触点上 然后再串联在水位控制器的常开点上。水位控制器的三根线一根公共线,一根长闭线,一根常开线,其实里面就是一个微动开关。控制原理如下:按下启动按钮,中继吸合,这时如果水位低于水位控制器那么控制器里面的常开就闭合了,达到主接触器的吸合继续上水。如果是往外抽水水位控制器就接常闭。  
12 0 2017-09-02 0条评论 回复
tyliyifengzyq
你使用的是利达的设备?
一根启动线+一根公共线+一根回答线(启动线+公共线启动泵,回答线+公共线接回答信号
20 0 2011-07-28 0条评论 回复
衷钠炔臣涛押
使用压力控制器,,它上边有两个调节螺丝,一个调上限压力,另外一个调节下限,调好后,把它的触电串接到电机控制回路中,就行了。
5 0 2015-06-10 0条评论 回复