短按一下 键即进压力上限设置状态,V/Y 屏显示上次设置的压力参数(同时上限指示灯亮), 按 键增加、按 键减少、将压力进行调整。比如:上限设为5,即压力达到5 后就会自动停止;依此类推。举例:启动水泵关闭出水口,这时显示管道的Z大压力为8,将上限设置水泵压力控制器接法为7以下即可.(电压、压力)在上限设置状态下,再按一下 键即进压力下限设置状态,V/Y屏显示上次设置的压力参数(同时下限指示灯亮), 按 键增加、按 键减少、将压力进行调整。设置范围(0FF--上限值),0FF代表下限启动功能关闭;比如:下限参数设为3,即压力达到3后就会自动启动;如设为0FF则下限不启动。举例:水泵没有启动时,显示管道的静态压力为3,则将下限压力设置为3.5以上即可。(不要启动设为0FF即可)(电压、压力)6. 数显压力下限参数设置8. 数显压力型号设置持续按 键3秒,"嘟"一声后松手,即进压力型号设置状态,V/Y屏显示上次设置的型号(同时压力型号指示灯亮), 按 键增加、按 键减少、进行调整。所设置型号一定要和远传压力表或压力变送器的型号相配,否则显示的数据不正确;比如:型号设为10,即和传感器压力数字Z大为10的型号相配;依此类推。(电压、压力)7. 管道缺水保护的压力设置在下限设置状态下再短按 键即进管道缺水保护的压力设置状态,V/Y屏显示上次设置的参数(同时管道缺水指示灯亮), 按 键将压力进行调整。设置范围(0FF--上限值),0FF代表管道缺水保护功能被关闭。举例:水泵没有启动时,管道压力显示为3,将下限压力设置为3.3,当水泵启动后在60秒内不能达到3.3,则水泵自动停止,并显示管道缺水。(不要保护设为0FF即可)