仪器社区

压力传感器三根线怎么接

困· 2011-10-09
一根电源正极,一根电源负极,一根信号线,输出4到20毫安电流,信号线怎么接到PLC上... 一根电源正极,一根电源负极,一根信号线,输出4到20毫安电流,信号线怎么接到PLC上
评论
全部评论
ooggrree
PLC上有供电两个接口与输入信号两个接口吗,有的话就接电源正极接供电正极,信号线接输入正极,两个负极先串联起来,然后电源负极再接这两个负极的任意一个即可.
6 0 2017-11-24 0条评论 回复
罗琼1124
压力传感器的输出信号是4-20mA的一般是两线制,不可能是3线的!3线的输出是电压信号的
4 0 2011-10-10 0条评论 回复
171319335
这是共地传感器,电源和信号只有一个共用的负极(地)
8 0 2011-10-11 0条评论 回复