我这有个供水设备,进出水管上各有一个压力传感器,信号0-5V,四个接线端子1-24v+,2-信号,3-24v-,4-屏蔽层(接地)。进水压力和出水压力都是0.2MPA,但是屏幕显示均大于0.45MPA,测... 我这有个供水设备,进出水管上各有一个压力传感器,信号0-5V,四个接线端子1-24v+,2-信号,3-24v-,4-屏蔽层(接地)。 进水压力和出水压力都是0.2MPA,但是屏幕显示均大于0.45MPA,测量传感器的电压信号与显示相符,但是于实际压力不相符。更换em235,传感器,传感器线,故障均未排除。测量电源火零电压220,火地电压270,零地电压50V。
此故障只在晚上八点至凌晨4点有,白天其他时间正常运行。
传感器插头拔下时屏幕显示压力瞬间由0.58MPA变为1.00MPA,然后逐渐降低至0MPA(对应电压信号由5V逐渐变为0V)
请问这个故障是不是与电源接地不好和零线带电有关? 有没有解决办法?现在我重新砸了一根接地扁铁,今晚继续观察
1、压力传感器信号线2和4号线单独使用屏蔽线,并检查接地焊点牢固。与电源接地和零线无关。
2、24V电压是否是稳压电源?Z好是稳压电源。
3、测量回路是否有元件的热门稳定性差?