海军黎明号
我是做高温压力传感器出口的,你说的那种应该是常温的压力传感器,选传感器重要的参数有压力量程,输出型号,螺纹尺寸,精度要求等级,这些参数都是依据你们设备上面的,传感器输出是mV/V的,一般用的应变式的,这种类型的小量程精度不高,不太能做,还有就是变送器输出V或者mA的,这种一般采用扩散硅芯体,扩散硅芯体精度很高,使用寿命和超压能力都很好,主要看你的参数。有什么问题可以再问我
16 0 2014-04-01 0条评论 回复
shmily局外人
风压传感器,量程0-100Pa,这种应该是Z合适的了
19 0 2014-04-02 0条评论 回复