仪器社区

2线制压力传感器内置2个调节电位器作用分别是什么?

传说中的猴哥4 2013-11-26
厂里设备上有一个压力传感器(空气管道),2线制,4-20毫安输出,无数字显示,接到PLC,没有风的时候输出大于5毫安(PLC监控),想调零,把压力传感器拆开来看到一个红色一个绿色小旋... 厂里设备上有一个压力传感器(空气管道),2线制,4-20毫安输出,无数字显示,接到PLC,没有风的时候输出大于5毫安(PLC监控),想调零,把压力传感器拆开来看到一个红色一个绿色小旋钮,谁知道这2个小旋钮的功能? 如果一个是调零,另外一个干啥用的? 种种原因现在看不到传感器的型号和厂家,就是没法查资料。谢谢。
评论
全部评论
浙江muzi
你好一个是调上限和一个是调下限的。调节输出4和20的!
7 0 2013-11-27 0条评论 回复