压力传感器上有电源(+)红线 电源(-)黑线,输出(+)绿线 输出(-)白线怎么接到相应的变送器上?变送器上的输出线怎么接到模拟量模块上?回答详细者有重谢!... 压力传感器上有 电源(+)红线 电源(-)黑线,输出(+)绿线 输出(-)白线 怎么接到相应的变送器上?变送器上的输出线怎么接到模拟量模块上?
回答详细者有重谢!
你也许是说 有多只压力传感器,通过一个接线盒连接起来,再连接到模拟量模块吧,
如果是,把传感器1的 电源(+)接 接线盒的(V1+),传感器1的 电源(-)接 接线盒的(V1+),
把传感器1的 输出(+)接 接线盒的(S1+),传感器1的 输出(-)接 接线盒的(S1+),
再用一根4芯屏蔽电缆,把接线盒的输出线按照 电源(V+,v-), 和 输出(S+,S-)接到模拟量模块
补充:如果你是拉的使用 按照上面的接法
如果你是压的使用 按照上面的接法 ,把 接线盒的输出线按照 输出(S+,S-) 交
换 一下方向就可以了