压力传感器干扰

我了个擦屁股3 2014-11-20
我这有三台压力机,每台风包上装有一个压力传感器,都用ab变频器带动一个90千瓦的变频电机。当主电机停止时,压力传感器的数不变(数在触摸屏上看到的)。主电机运行时,如果风包内无... 我这有三台压力机,每台风包上装有一个压力传感器,都用ab变频器带动一个90千瓦的变频电机。当主电机停止时,压力传感器的数不变(数在触摸屏上看到的)。主电机运行时,如果风包内无压力本来应该显示000,却显示000或5.4(压力传感器一共接了两根线一根24伏电源正极一根直接输出到plc,如果任意一根线断开,触摸屏就会显示5.4)变的比较快。如果风包有压力,假设压力是0.35,显示的是0.34到0.41之间乱跳。屏蔽线单端接地,两端接地,两端都不接地我都试了,都不行。Z后我换了根线从电柜斜拉到传感器仍然不行。测量24伏电源正极对地有24伏电压,但是负极并未接地,对地有9000多欧的电阻。求高人帮忙,三台都这样
评论
全部评论
nssvnsbvnbv
变频器的低频干扰引起的信号传输误码!变频器、动力电缆、变压器、大功率电机等往往伴随着低频干扰,而这种干扰是用高导电率材料做屏蔽层的电缆无法解决的,包括原装的进口电缆。只有用高导磁率材料(如钢带、钢丝)做的屏蔽层才能有效YZ低频干扰。Z常用的方法就是给电缆套上钢管或直接采用高导磁率材料制成的铠装型电缆——ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右。 使用时,外层铠装须两端接地,内层屏蔽应一端接地1 户外敷设电缆防雷很重要!雷电的等效干扰频率在100k左右,也属于低频干扰。 《GB50057-94建筑物防雷设计规范》第6.3.1条:......在需要保护的空间内,当采用屏蔽电缆时其屏蔽层应至少在两端并宜在防雷区交界处做等电位连接,当系统要求只在一端做等电位连接时,应采用两层屏蔽,外层屏蔽按前述要求处理。
10 0 2014-11-21 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题