1 一般处理原则:
(1)迅速切断易燃易爆介质来源,管道发生泄漏时,若时间允许,应在diyi时间内杜绝危险区域内的一切火源和电源。
(2)封锁事故现场和危险区域。迅速撤离、疏散现场人员,设置警示标志,同时设法保护相邻装置、设备,应杜绝火源、切断电源、防止静电火花,并尽量将易燃易爆物品搬离危险区域,防止事态扩大和引发次生事故。
(3)迅速组织事故发生地周围的群众撤离危险区域,维护好社会治安,同时做好撤离群众的生活安置工作。
(4)事故现场如有人员出现伤亡,立即调集相关(外伤、烧伤、中毒等方面)的YL专家、YL设备进行现场YL救治,适时进行转移ZL。
(5)设置警戒线和划定安全区域,对事故现场和周边地区进行易燃易爆介质体分析、大气环境监测和气象预报。
(6)及时制定事故的抢修维修方案(灭火、堵漏等),并组织实施。
(7)现场救援人员必须做好人身安全防护,避免烧伤、噪音等人身伤害。
(8)保护国家重要设施和目标,防止对江河、湖泊、交通干线等造成重大影响。
(9)确认发生管道易燃易爆介质大量泄漏事故后,安全、生产运行管理部门立即通知单位应急领导小组,启动相应事故应急预案。
(10)发生火灾或爆炸应当立即启动消防预案,实施人员抢救。
2 一般抢修技术措施
(1)当发生易燃易爆介质泄漏时,应迅速通知一切可能危及安全区域的动火作业,应注意避免过猛、过急、敲打等动作,防止电器开停可能引发的火种。
(2)分析判断事故管段位置,通知有关场站操作流程,关闭事故管段两端阀门,启动相关场站紧急放空,减少事故段易燃易爆介质泄漏量;站场泄漏可启动越站输气。并通知抢修队伍立即出发进行抢修。
(3)根据现场提供的情况,根据管道泄漏的特点,(腐蚀穿孔、应力开裂、爆管或开裂)制定停输或不停输的抢修方案。抢修单位应备有不同条件下管道及站场的事故抢修预备方案。
(4)视火情严重程度和燃烧物质,以及可利用的灭火器材,采用冷却、隔离、窒息、YZ方法灭火。
(5)当管线穿孔时,管道压力较低,在能够确保施工人员安全的情况下,直接使用抢修卡具进行封堵和补强焊接。当管线压力较高,施工人员无法进行操作时,管线应作降压处理,直至满足操作条件,再执行上述过程。焊接前用测厚仪测量管线壁厚,避开腐蚀点。焊接时,使用低氢焊条、直流反接、控制好焊接电流及焊接速度。
(6)当管线开裂时,先将管道压力降低后,用机械卡具对管线进行临时抢修,根据生产流程的需要进行换管。
(7)动火前清理现场易燃物并用易燃易爆介质检测仪器检测周围环境,确认安全方可动火。若施工现场易燃易爆介质体含量过高,将采用强制通风的方法控制空气中易燃易爆介质体含量。动火期间按规定间隔定时抽查,并间插不定时检查。动火必须在指定范围内进行,不得擅自扩大动火范围。
(8)抢修施工时,抢修后的管道要进行检测和试压。进行惰性气体置换,并要修复管道防腐层,完毕后恢复现场,恢复输送,同时作好记录并整理归档。