仪器社区

压力变送器量程-0.1-1,输出4-20ma,如何用plc读值

他离开的那一天 2013-03-04
如何根据PLC的4-20MA原始对应值计算出实际压力?... 如何根据PLC的4-20MA原始对应值计算出实际压力?
评论
全部评论
2013A6L
  以富士的触摸屏为例:在PLC中使用MOV指令将模拟量输入值移入V区域,然后在触摸屏上放置一个数值显示元件,在元件属性中设定需要线性转换,将PLC的4-20MA原始对应值填入,6400~32000,然后在工程量中填入对应的压力量程,比如0~1MP,Z后,在数值显示元件中地址上填入先前的V区域。
  西门子200:4到20MA对应数字转换6400到32000,也就是说变送器量程-0.1到1对应数字量6400到32000,程序里写计算公式:(32000-6400)*(AIW-6400)/(1-(-0.1))+(-0.1),输出就是实际压力。
西门子300:无论4到20MA还是0到20MA都对应数字转换0到27648,但是要在硬件组态里对相应的通道进行设置,选择4到20MA即可,可以在程序块中写程序计算,也可调用现成的块读取,如果写计算公式:PIW*(1-(-0.1))/27648,输出即为实际压力。
15 1 2018-03-29 0条评论 回复
我批不你
计算公式:
(x-4)/(20-4)=(y+0.1)/-0.9
其中x为电流,y为实际压力
3 0 2013-03-06 0条评论 回复
sue001954
模拟量模块读取 程序转出 就出来了
10 0 2013-03-05 0条评论 回复
name5760
加上A/D转换模块,在编程里编写相应的程序就可以读取出来了,三菱的程序需要写入缓存,至于怎么写,看看三菱编程手册AD那部分,西门子有专门的块,可以直接调用
19 0 2013-03-05 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论